泰芯 AH 网桥上手: 配对, Ping, 打流测速与中继组网

发布于 2026-11-08 22: 00: 51

想最快看到 HaLow 的实际效果, 用泰芯的 AH 网桥样机最省事: 一对网桥配好对, 两端网口设备之间就像接了一根「无线网线」, 能直接测距离和速率. 本文介绍网桥样机 (V2. x 固件) 的配对, Ping, 打流测速和中继组网, 以及架设和排障的注意事项.

一, 认识网桥样机

样机上有这些接口:

  • SMA 天线座
  • 模式拨码开关: 选择 AP 或 STA
  • 配对键: AP 和 STA 同时按下进行配对
  • 串口打印: 输出调试信息
  • RJ45 网口
  • 调试接口: 仅供开发使用
  • 电源座: 支持 5V (1A) 或 12V (500mA) 输入
不要用电脑 USB 给网桥供电. 电脑 USB 只有 5V/500mA, 带不动网桥, 会导致反复重启.

指示灯含义

指示灯 状态 含义
LED0 红灯 常亮 电源正常
LED0 蓝灯 闪烁 配对成功
LED0 蓝灯 常亮 已连接
LED0 蓝灯 不亮 未连接或已断开
LED1~3 3 个全亮 RSSI 大于 -48dBm
LED1~3 LED1, LED2 亮 RSSI 在 -60~-48dBm
LED1~3 只有 LED1 亮 RSSI 在 -72~-60dBm
LED1~3 全不亮但已连接 RSSI 小于 -72dBm

一对多连接时, AP 端的信号灯没有参考意义 (STA 有远有近) , 要看各 STA 的信号灯.

网桥的网络特性

  • 网桥跑的不是 Linux, 不支持 Linux 命令, 配置靠 AT 指令.
  • V2. x 固件内置 LWIP 协议栈, 网桥本身有 IP, 默认网段 192. 168. 123. x, AP 默认是 . 1, STA 分到的地址看串口打印. 可以开 DHCP server 或 DHCP client.
  • 对两端的电脑来说, 一对网桥就是一根网线: 电脑的网段跟网桥相同或不同都不影响电脑之间互通.
  • 老的 V1. 6 固件不带 LWIP, 网桥没有 IP, 只做透传.

二, 配对

  1. 上电前, 把一台拨成 AP, 其余拨成 STA. 一个网络里有且只有一台 AP.
  2. 接上电源, LED0 亮红灯.
  3. 同时按下 AP 和一台 STA 的配对键, 等两台的 LED0 蓝灯都开始闪烁, 就可以松手.
  4. 等蓝灯变成常亮, 说明已经建立连接, 可以透传以太网数据了.
  5. 有多台 STA 时, 重复第 3, 4 步.

配对信息会保存, 之后重新上电或断线都会自动回连. 改变了角色 (AP/STA 互换) 之后, 一定要重新配对: 之前配过多台设备的 AP 改成 STA 后, 只会回连保存的第一台设备, 很容易「连不上想连的那台」.

三, Ping 测试

  • 网桥 Ping 网桥: DHCP client 端的网桥从 server 端拿到 IP 后, 用 AT+PING=对端 IP, 次数, 包长 测试.
  • 电脑 Ping 电脑: 两端电脑的 IP 要在同一网段, 可以手动指定, 也可以从开了 DHCP server 的网桥自动获取.

四, 打流测速

准备

  • 两台带有线网口的 Windows 电脑 (USB 转网口也行) 和两根网线
  • 一对已配对的网桥 (含天线和电源)
  • JPerf: 创芯蜂打包了带 iperf2 的 JPerf 工具包, 在 iperf 测速教程 里可以下载

步骤

  1. 两台电脑各接一台网桥.
  2. 手动给两台电脑的有线网卡设同网段 IP, 比如 10. 10. 10. 156 (接 AP) 和 10. 10. 10. 123 (接 STA) .
  3. 临时关闭 Windows 防火墙 (运行 Firewall. cpl) , 否则 iperf 连不上, 测完记得打开.
  4. TCP 测试: 接 AP 的电脑在 JPerf 里选 Server, 点 Run IPerf; 接 STA 的电脑选 Client, Server address 填 10. 10. 10. 156, 端口两边一致 (默认 5001) , 测试时长可以设长一点, 比如 600 秒.
  5. UDP 测试: 两边都选 UDP, 客户端把 UDP bandwidth 设成 100 (默认是 1) , 看服务端统计的速率.

网桥设计上 STA→AP 方向优先, 反过来测速率会略低一些.

不想用电脑, 也可以直接在两台网桥之间打流: AT+IPERF2=s, 5002 (接收端) 和 AT+IPERF2=c, 对端 IP, 5002, 60 (发送端) .

1M 带宽的特殊设置

1M 带宽下用 MCS2/1/0/10 时, 需要把 MTU 改成 300 字节:

  • Linux: ifconfig hg0 mtu 300, ifconfig eth2 mtu 300
  • Windows (管理员命令行) : netsh interface ipv4 set subinterface "以太网 3" mtu=300 store=persistent, 网卡名换成自己的, 查看用 netsh interface ipv4 show subinterfaces

五, 中继组网

需要绕过障碍或延长距离时, 可以在 AP 和 STA 之间加一级中继:

  • 中继只支持一级, 中继后流量减半, 延时约翻倍. 例如 8M 带宽下, 中继一级的流量峰值约 8Mbps.
  • 中继节点的配对键和角色键会失效, 只能用 AT 指令配置: AT+WIFIMODE=APSTA.
  • 有中继时不能靠按键配对, 要通过 SSID 组网: AP 设 AT+SSID=AH_AP; 中继设 AT+SSID=AH_AP (连 AP) 和 AT+R_SSID=AH_REPEATER (给 STA 连) ; STA 设 AT+SSID=AH_REPEATER.
  • 开启加密时, 中继用 AT+KEY 设连 AP 的密码, 用 AT+R_KEY 设给 STA 的密码.

中继模式下, STA 的信号灯显示到中继的强度, 中继显示到 AP 的强度. AT 指令详解见 AT 指令上手.

六, 配置, 日志与升级

  • 网口配参数: 用 netat. exe 通过网线发 AT 指令, 用 netlog. exe 看日志, 下载地址见 泰芯 nettools.
  • 固件版本: V2. x 网桥固件名形如 txw830x_v2. x. y. 3-zzzzz, 最后的 3 表示网桥固件.
  • 升级: 可以用串口 AT+FWUPG (Xmodem) , 也可以用泰芯 OTA 工具. 用 OTA 工具时, 电脑只能接在 AP 端, 能扫到 AP 和它下面的 STA, 扫不到中继后面的设备; 升级后不会自动重启, 要手动重启才能看到新版本.

七, 架设注意事项

  • 架高: 用支架把网桥架到 1. 5 米以上, 避开人员走动. 远距离时更要架高, 因为 900MHz 的菲涅尔区比 2. 4GHz 大得多, 贴地会明显衰减.
  • 别贴墙, 贴有「不可弯折」标签的天线不要弯.
  • 别放太近: 两台网桥至少隔 1 米, 信号太强反而不准.
  • 供电线要粗: 线阻小于 0. 2 欧姆, 太细的线压降大, 网桥会工作异常.
  • 超过 1km: 设置 AT+ACK_TO, 按 10× (公里数-1) 计算.
  • 排查干扰: 有频谱仪的话, 先看看 700~1000MHz 有没有大功率干扰.

八, 常见故障

现象 处理
无法配对 检查模式开关, 只能有一台 AP; 还不行就用 OTA 工具恢复出厂再配对 (会清掉已保存的配对信息)
反复重启 检查供电电压和供电线是否太细
流量异常偏低 对照第七节检查架设, 距离, 干扰
切换角色后回连不上 重新配对
显示已连接但不通 先看 RJ45 灯, 换网线; 再用一台纯透传交换机替换这对网桥复现, 交换机下也有问题说明是两端设备的问题, 否则联系泰芯 FAE
打印 hg_gmac_open 断言失败 以太网 PHY 通信出错, 检查 PHY 和 AH 模组的焊接

更多问题见 HaLow 常见问题汇总.