想最快看到 HaLow 的实际效果, 用泰芯的 AH 网桥样机最省事: 一对网桥配好对, 两端网口设备之间就像接了一根「无线网线」, 能直接测距离和速率. 本文介绍网桥样机 (V2. x 固件) 的配对, Ping, 打流测速和中继组网, 以及架设和排障的注意事项.
样机上有这些接口:
不要用电脑 USB 给网桥供电. 电脑 USB 只有 5V/500mA, 带不动网桥, 会导致反复重启.
| 指示灯 | 状态 | 含义 |
|---|---|---|
| LED0 红灯 | 常亮 | 电源正常 |
| LED0 蓝灯 | 闪烁 | 配对成功 |
| LED0 蓝灯 | 常亮 | 已连接 |
| LED0 蓝灯 | 不亮 | 未连接或已断开 |
| LED1~3 | 3 个全亮 | RSSI 大于 -48dBm |
| LED1~3 | LED1, LED2 亮 | RSSI 在 -60~-48dBm |
| LED1~3 | 只有 LED1 亮 | RSSI 在 -72~-60dBm |
| LED1~3 | 全不亮但已连接 | RSSI 小于 -72dBm |
一对多连接时, AP 端的信号灯没有参考意义 (STA 有远有近) , 要看各 STA 的信号灯.
192. 168. 123. x, AP 默认是 . 1, STA 分到的地址看串口打印. 可以开 DHCP server 或 DHCP client. 配对信息会保存, 之后重新上电或断线都会自动回连. 改变了角色 (AP/STA 互换) 之后, 一定要重新配对: 之前配过多台设备的 AP 改成 STA 后, 只会回连保存的第一台设备, 很容易「连不上想连的那台」.
AT+PING=对端 IP, 次数, 包长 测试. 10. 10. 10. 156 (接 AP) 和 10. 10. 10. 123 (接 STA) . Firewall. cpl) , 否则 iperf 连不上, 测完记得打开. 10. 10. 10. 156, 端口两边一致 (默认 5001) , 测试时长可以设长一点, 比如 600 秒. 网桥设计上 STA→AP 方向优先, 反过来测速率会略低一些.
不想用电脑, 也可以直接在两台网桥之间打流: AT+IPERF2=s, 5002 (接收端) 和 AT+IPERF2=c, 对端 IP, 5002, 60 (发送端) .
1M 带宽下用 MCS2/1/0/10 时, 需要把 MTU 改成 300 字节:
ifconfig hg0 mtu 300, ifconfig eth2 mtu 300
netsh interface ipv4 set subinterface "以太网 3" mtu=300 store=persistent, 网卡名换成自己的, 查看用 netsh interface ipv4 show subinterfaces
需要绕过障碍或延长距离时, 可以在 AP 和 STA 之间加一级中继:
AT+WIFIMODE=APSTA. AT+SSID=AH_AP; 中继设 AT+SSID=AH_AP (连 AP) 和 AT+R_SSID=AH_REPEATER (给 STA 连) ; STA 设 AT+SSID=AH_REPEATER. AT+KEY 设连 AP 的密码, 用 AT+R_KEY 设给 STA 的密码. 中继模式下, STA 的信号灯显示到中继的强度, 中继显示到 AP 的强度. AT 指令详解见 AT 指令上手.
txw830x_v2. x. y. 3-zzzzz, 最后的 3 表示网桥固件. AT+FWUPG (Xmodem) , 也可以用泰芯 OTA 工具. 用 OTA 工具时, 电脑只能接在 AP 端, 能扫到 AP 和它下面的 STA, 扫不到中继后面的设备; 升级后不会自动重启, 要手动重启才能看到新版本. AT+ACK_TO, 按 10× (公里数-1) 计算. | 现象 | 处理 |
|---|---|
| 无法配对 | 检查模式开关, 只能有一台 AP; 还不行就用 OTA 工具恢复出厂再配对 (会清掉已保存的配对信息) |
| 反复重启 | 检查供电电压和供电线是否太细 |
| 流量异常偏低 | 对照第七节检查架设, 距离, 干扰 |
| 切换角色后回连不上 | 重新配对 |
| 显示已连接但不通 | 先看 RJ45 灯, 换网线; 再用一台纯透传交换机替换这对网桥复现, 交换机下也有问题说明是两端设备的问题, 否则联系泰芯 FAE |
打印 hg_gmac_open 断言失败 |
以太网 PHY 通信出错, 检查 PHY 和 AH 模组的焊接 |
更多问题见 HaLow 常见问题汇总.